현재 보고 계신 에어컨은 3상 4선식 380V로 작동되는 중형 에어컨입니다.
그리고 마그네틱 스위치에서 '따다다닥' 하는 소음이 발생되어 원인을 찾고 있습니다.
마그네틱 스위치를 먼저 확인했지만 이상은 없었고 역상 감지기가 의심되어 확인 중입니다.
드디어 찾았습니다.
냉땜이 발생했네요.
릴레이의 한 단자에서 납땜이 녹아서 냉땜 상태입니다.
이렇게 보니 더 잘 보이시죠?