오늘은 새로 매입한 캐리어 히트 펌프식 냉난방기를 점검하고 있습니다.
실내기와 실외기를 연결 후 진공 작업을 하고 시운전을 하는 중입니다.
냉매가 부족하여 충전을 합니다.
냉매 충전 후 마무리를 하려고 했는데 운전을 시작한 지 약 10분 후에 에러가 떨어지네요.
혹시나 해서 실외기 앞에 설치한 열풍 커버를 제거했습니다.
하지만 마찬가지입니다.
먼저 실외 기온 센서의 저항치를 체크했으나 이상이 없어 커넥터를 체크하니 접촉불량입니다.
접촉 이상이 있는 부분에 접점 부활제를 살짝 뿌린 후 커넥터를 뺐다 꽂음을 반복합니다.
이제 수리가 되었습니다.
뚜껑을 닫으려 하니 콘덴서에서 누액이 발생한 게 보이네요.
아무래도 교환을 해야 하겠죠?

캐리어 히트 펌프 에러모드 (CX-255F/285F 기종)

ER 01 Control Board Memory Test
ER 02 Key board 점검
ER 03 압축기 이상
ER 04 실온 센서 점검
ER 05 실내 열교환기 센서 점검
ER 06 실외 열교환기 센서 점검
ER 07 실외 기온 센서 점검
ER 08 방출 공기 센서 점검
ER 09 Pager 점검
ER 10 사방변 점검
ER 11 센서 오배선 테스트