먼저 콘덴서를 확인하세요 > 묻고답하기

본문 바로가기

묻고답하기

먼저 콘덴서를 확인하세요

페이지 정보

작성자 운영자 댓글 0건 조회 8,773회 작성일 10-06-22 22:57

본문

안녕하세요?
콤프레셔가 동작하지 않을 경우에는  주변의 부속품에 이상이 있는지를 알아볼 필요가 있습니다.
먼저 콘덴서(capacitor)를 확인하세요. (용량감퇴나 합선,터짐등의 불량이 있는지의 여부 확인)
정상적인 정격 전압(220v)이 인입되는지를 확인하세요.
연결단자의 접속 불량이 있는지 확인하세요.
위의 경우에서 이상이 없을시 콤프레셔의 불량일 가능성이 높습니다.
감사합니다.


>
>
> 23평형 10년이상 된 에어컨입니다.
> 가스가 완전히 새서 완충하고 며칠은 잘 사용했습니다.
> 그런데 갑자기 찬바람이 안나와서 실외기를 보니까 실내기에서 콤프레샤에 신호를 주기적으로 보내는데 윙~ 하고 1초정도 돌 듯 하다가 멈추네요.
> 팬과 실내기는 정상작동 하는데 콤프레샤만 돌지 않네요...
> 게이지를 저압쪽에 물려보니 high로 올라갑니다. 콤프레샤가 고장난 것인가요?
> 아는 기사가 가스를 거의 빼고 다시 가동을 해보라고 해서 해봤는데 증상은 동일합니다.
>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 408건 7 페이지
게시물 검색

회원로그인



그누보드5 그누보드5